+86-18822802390

Обговорення застосування кліщів струму витоку

Apr 22, 2023

Обговорення застосування клещів струму витоку

 

1 Вирішіть, чи є проблема із самим захисним засобом від залишкового струму
Якщо пристрій захисту від струму витоку не можна ввести в дію або він часто захищається: на розподільному трансформаторі використовуйте кліщі струму витоку, щоб затиснути трифазні дроти та нульові дроти на стороні розетки контактора змінного струму або автоматичного вимикача витоку, і активувати захисний струм Захист примусово вводиться в роботу. Якщо значення на дисплеї вимірювача струму витоку перевищує 300 мА в цей час, це доводить, що захист від залишкового струму справний. У цей час використовуйте клещі струму витоку, щоб визначити, яка фаза витікає; інакше його слід відремонтувати або замінити спрацьовуючий захист від залишкового струму.


2. Визначте, яка фаза та фазна лінія мають витік
На розподільному трансформаторі від’єднайте нейтральну лінію на стороні розетки контактора змінного струму, який керує лінією низької напруги, а потім встановіть знятий сердечник запобіжника на одній із фаз і виміряйте фазу за допомогою кліщів для струму витоку. , виміряним значенням відображення є значення струму витоку фази. Таким же чином послідовно виміряйте значення струму витоку інших фаз.


Щоб запобігти виникненню пошкодження приладу сильним струмом через наявність заземлення фазного дроту на лінії (наприклад, хтось використовує метод «одна лінія в одне місце» для крадіжки електроенергії тощо), спочатку встановіть шестерню струмові кліщі витоку на максимальний діапазон при перевірці; якщо відображене значення мале, перемкніть діапазон кліщів струму витоку на вимірювання в міліамперах.


3 Після визначення лінії фази з витоком визначте місце витоку
У розподільчому трансформаторі вставте фазний провід, який потрібно перевірити, у сердечник запобіжника, від’єднайте нульовий провід і запобіжники двох інших фаз і використовуйте кліщі струму витоку, щоб виміряти фазний провід під напругою, щоб визначити місце витоку. Щоб підвищити ефективність, посадочну жердину можна вибрати посередині лінії. За допомогою виявлення визначається, чи знаходиться місце витоку в першій чи другій половині лінії, а потім виявляється ділянка лінії, де є підозра на витік. За аналогією звужується діапазон виявлення. Нарешті, виявіть опорний ізолятор фазного дроту в межах визначеного малого діапазону та виявіть фазний провід лінії підключення користувача, підключеної до фазного дроту в межах діапазону (це можна виконати на землі або коли ізолятор виявлено одночасно) визначити конкретне місце витоку.


У разі передачі електроенергії низьковольтної лінії можна також виявити кліщі струму витоку для абонентської лінії низької напруги в межах підозрюваного діапазону. Під час тестування фазний провід і нульовий провід однофазних користувачів повинні бути розміщені в губках вимірювача струму витоку одночасно; трифазні дроти та нульові дроти трифазних користувачів також слід вставити в щелепи одночасно. Якщо несправності витоку немає, сума векторів магнітного потоку струму навантаження в цей час дорівнює нулю, і значення відображення клещів струму витоку також дорівнює нулю; якщо є струм витоку, можна визначити значення струму витоку.


4 Перевірте внутрішні лінії та обладнання користувача на предмет витоку


Використовуйте кліщі струму витоку, щоб виміряти значення струму витоку на вхідній лінії живлення користувача, і в той же час вставляйте та вимикайте електрообладнання користувача та лампи один за одним, і знайдіть струм витоку, дивлячись на зміну значення струму витоку, виміряного вимірювачем струму витоку Якщо все обладнання та лампи в нормі, або обладнання з витоком було вилучено, але кліщі струму витоку показують, що користувач все ще має струм витоку, можливо, низький лінія напруги користувача має витік. Це слід вирішувати в кожному конкретному випадку. Для витоку попередньо закопаного та прихованого трубопроводу можна прийняти лише метод лікування заміни лінії або повторного монтажу.


5 проблем, про які варто знати
1 Під час пошуку несправностей витоку контактор змінного струму, який керує лінією низької напруги, повинен на короткий час подати живлення.


2 Зверніть увагу на безпеку під час пошуку дефектів витоку. Хтось повинен контролювати та вживати заходів безпеки. Зчитуючи дані клещів струму витоку, обов’язково дотримуйтеся безпечної відстані між тілом людини та струмоведучими частинами. Найкраще використовувати функцію HOLD (утримання даних) на кліщах струму витоку.


3 Гармоніки вищого порядку заважають невеликій кількості захисних пристроїв, що працюють від залишкового струму, що може спричинити їх несправність. Якщо в зоні станції є великі споживачі джерел гармонік, такі як печі середньої частоти, таких користувачів слід тимчасово вилучити з роботи на час виявлення.


4 Використання лічильників струму витоку є особливо ефективним у пошуку крадіїв електроенергії за принципом «одна лінія, одне місце», і його характеристика полягає в тому, що лічильники струму витоку відображають великі значення, сягаючи сотень міліампер або навіть кількох ампер. Невідомих викрадачів електроенергії можна шукати за наведеним вище методом, а підозрювані в такому крадіжці електроенергії можуть підійти безпосередньо до домашнього проводу для перевірки за допомогою клещів струму витоку.

 

6000 counts clamp meter

Послати повідомлення