Обговорення проблеми перевірки витоку та крадіжки електроенергії за допомогою амперметричних кліщів
Що стосується використання амперметра з кліщами, амперметр із кліщами використовується для перевірки наявності витоку на лініях низької напруги та наявності електричних характеристик на лініях. Основні операції включають вимірювання струму витоку, визначення місця витоку та виявлення витоку на внутрішніх лініях та обладнанні користувачів.
Перевірте витік і крадіжку електроенергії за допомогою амперметра
1. Оцініть, чи справний захист від диференціального струму.
На розподільному трансформаторі від'єднайте запобіжник на фазній лінії розетки контактора змінного струму, який керує лінією низької напруги. Якщо пристрій захисту від диференціального струму можна нормально ввести в роботу в цей час, це означає, що захист від диференціального струму справний; В іншому випадку необхідно відремонтувати та замінити пристрій захисту від захисного відключення.
2. Виміряйте струм витоку
На розподільному трансформаторі від’єднайте нейтральну лінію на стороні розетки контактора змінного струму, який керує лінією низької напруги. Потім, після встановлення знятого сердечника запобіжника в одну фазу, фаза вимірюється за допомогою амперметра, а виміряний струм є струмом витоку фази.
Нарешті, відповідно до того ж методу, по черзі виміряйте струм витоку інших фаз витоку.
Щоб запобігти пошкодженню приладу великим струмом через заземлення фазної лінії на лінії, під час перевірки затискачі амперметра слід спочатку розмістити на блоці великого струму; Якщо струм виявлення невеликий, то поступово знижуйте передачу.
3. Визначте місце витоку
Коли фазова лінія з витоком визначена, положення витоку може бути додатково оцінено.
(1) Виявлення на розподільному трансформаторі.
На розподільному трансформаторі підключіть фазну лінію, яку потрібно перевірити, до сердечника запобіжника, а запобіжники нейтральної лінії та двох інших фаз від’єднайте. Перевірте лінію фази під напругою за допомогою вимірювальних кліщів, щоб визначити місце витоку.
Щоб підвищити ефективність, полюс можна розмістити в середині лінії, і за допомогою виявлення можна визначити, чи є частина витоку в першій чи другій половині лінії, а потім її можна виявити в ділянку лінії, яка підозрюється у витоку, і так далі, щоб звузити діапазон виявлення.
Нарешті, виявляється фазова лінія пост ізолятора в певному малому діапазоні, і фазна лінія лінії користувача, підключеної до фазної лінії в цьому діапазоні, виявляється, що може бути виконано на землі або в той же час, коли ізолятор виявляється для визначення конкретної частини витоку.
(2) Виявлення під час підключення користувача.
У випадку низьковольтної лінії електропередач клещі також можна використовувати для виявлення лінії підключення абонентської лінії низької напруги з підозрілим діапазоном.
Під час тестування фазну лінію та нейтральну лінію споживачів однофазної електроенергії слід одночасно помістити в затискачі лічильника, а три фазні лінії та нейтральні лінії трифазної електроенергії також слід помістити в затискачі. в той самий час.
Якщо несправності витоку немає, то векторна сума струму навантаження та магнітного потоку дорівнює нулю, і індикація таблиці затискачів також дорівнює нулю; Якщо є струм витоку, затискачі амперметра можуть виявити струм витоку.
4. Перевірте, чи немає витоку у внутрішніх лініях і обладнанні користувача.
Специфічний метод полягає у вимірюванні струму витоку на вхідній лінії живлення користувача за допомогою вимірювальних кліщів, і в той же час, установці та виключенні електричного обладнання та ламп користувача один за одним, і виявлення обладнання та ламп витоку, дивлячись при зміні струму витоку, що визначається клещами.
Якщо все обладнання та лампи в хорошому стані або обладнання з витоком було вилучено, але кліщі амперметра показують, що користувач усе ще має струм витоку, можливо, низьковольтна лінія користувача має витік і її слід обробляти відповідно до конкретної ситуації.
Для витоку заглибленого трубопроводу ми можемо використовувати лише метод лікування заміни ліній або перемонтування.
5. Перевірте проблеми, на які слід звернути увагу при витоку та крадіжці електроенергії.
Під час пошуку несправності витоку потрібен короткий час, щоб примусово надіслати електроенергію для керування контактором змінного струму лінії низької напруги.
Під час пошуку несправностей витоку зверніть увагу на безпеку, повинні бути під наглядом і вживати заходів безпеки. Зауважте, що під час зчитування даних клещів необхідно дотримуватися безпечної відстані між тілом людини та зарядженою частиною.